西门子MM440变频器制动电阻的接法:

1、内部四个端子:

DC/R+;B+/DC+;B-;DC-,其中DC/R+与B+/DC+出厂时短接。

2、四个端子的内部接线:

其中DC/R+是接三相桥整出来的直流母线的正端;

B+/DC+与DC/R+短接后也是直流母线的正端;

B-经一个开关管接到直流母线的负端;

DC-直接接到直流母线的负端。

3、如何接制动单元与制动电阻:

75KW以内无需接制动单元,直接接制动电阻,接在B+/DC+与B-,当直流母线过电压时,开关管导通,通过电阻将电能转化为热能消耗掉;

75KW以上需接制动单元,再接制动电阻,其中制动单元接在B+/DC+与DC-,制动电阻接在制动单元的端子上,当接在直流母线两端的制动单元检测到过电压时,制动单元内部开关管导通,同样通过电阻将电能转化为热能消耗掉。